鐵捲門控制迴路介紹

回覆文章
yehlu
Site Admin
文章: 3244
註冊時間: 2004-04-15 17:20:21
來自: CodeCharge Support Engineer

鐵捲門控制迴路介紹

文章 yehlu »

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iMQ8gMuHR ... &l=a&fid=1

圖檔

鐵捲門控制迴路介紹:
1. 互鎖迴路
凡馬達正反轉須有互鎖迴路,以防止2電驛同時動作,造成短路。
也就是X電驛動作時,利用其『b接點』控制Y電驛斷路。
由控制圖可以看出控制迴路及馬達主迴路均有互鎖迴路。
2. 自保迴路
當按鈕開關按下放開後,自保迴路利用本身電驛的『a接點』導通而保持自身有電,馬達持續運轉。
當自保迴路故障後,無法自保,當按鈕開關按下放開後,馬達立即停止。
無法自保:(鐵捲門無法持續運轉)
電驛磁性退化、電驛接點不良、紅色線(3)斷線或接觸不良。
3. 反煞車迴路
當馬達受電之同時,電源經全波整流後,供電給直流煞車線圈受電,將煞車器開啟,直到馬達主迴路斷路失磁才煞車。
反煞車故障會造成馬達運轉無力甚至燒燬。
4. 馬達正反轉主迴路
馬達採用3條出線,外接分相電容器,可以簡化控制迴路正反轉。控制2電驛分別動作,利用電驛『a接點』去控制馬達正反轉。
5. 極限開關
當鐵捲門到達定位時,機構碰觸到極限開關,使其接點斷路,電驛迴路斷路失磁,馬達停止。
極限開關調整:
鬆開『閉鎖螺絲』=>旋轉『調整螺絲』>閉鎖螺絲鎖緊>測試。
極限開關失常:
極限開關斷路時鐵捲門無法單獨上或下
極限開關短路時鐵捲門無法停止
6. 按鈕開關4條線,黃色(上線)、藍色(下線)、紅色(共線)、綠色(電源)。
7. 馬達內部一般有溫度保護器,如果過熱會動作,冷卻後又可恢復正常。
(一般發生在新裝設,而馬力不足及使用不當馬達受損時)
yehlu
Site Admin
文章: 3244
註冊時間: 2004-04-15 17:20:21
來自: CodeCharge Support Engineer

Re: 鐵捲門控制迴路介紹

文章 yehlu »

用 Arduino Relay 跨接控制開關,
也就是 Relay On 等於按下按鈕一樣
有上,下,停,三個開關
故需3個 Relay
回覆文章

回到「Arduino」